Bonjour, c'est pas logique çe que tu decris.
Si ça prend en glaçe les pressions/ températures ne peuvent pas être bonnes.
Met une consigne à 30 en froid et si ta clim se coupe et bien c'est pas un soucis de commande mais fluidique .
Comment sont les échangeurs? Bien propres?
La ventilation elle réagit bien en changeant la vitesse ?
Quand ça disjoncte c'est au différentiel ou à l'intensité?
C'est pas dur de trouver çe qui disjoncte , tu isoles les accessoires sur le groupe et ta k7 et tu les testes .
Il faut éliminer les choses dans l'ordre.
Es tu sure du repérage des clim? Pas d'inversion ?