Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Dépannage de LOIC2 sur PAC LG
Posté : 27-03-2015 20:16
Bonsoir,
1. bon tu es nouveau sur le site, alors je t'invite à regarder un peu l'ensemble des forums qui sont à ta disposition!! tu verras qu'il y a des forums clim et pac à ta disposition; donc tu n'as vraiment pas poster à la bonne place
mais bon c'est ta première...pas grave.
2. tu le dis dans ta présentation: "jeune frigoriste" >> donc je t'invite à donner les valeurs de tes mesures plutôt que de nous dire que tes pressions ou T° sont bonnes!!
et oui, mois je trouve que ce n'est PAS BON !
pourquoi??
parce qu'une clim
digne de ce nom NE prend PAS en glace si la BP est bonne
je t'invite à mieux détaillé tes problèmes:
c'est du LG! soit mais modèle type etc..??? car tu es tellement vague que cela peut être du vieux capillaire comme de l'inverter.
avec tes prises de pression ou T° de BP et HP, n'oublies pas de nous donner les T° de l'ambiant de tes échangeurs!
allez, bon courage et bienvenu au club