website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Mono General elec qui démarre toute seule


Posté : 03-04-2015 22:54 icone du post

re
si je comprend bien , ton UI se met en route alors quelle a ete eteinte par le client ,tout comme si elle venait de recevoir l'ordre de demarré c est cela ? si oui il faut absolument t'assuré qu il n y ait pas d'autre telecommande maitre . que lorsqu il fait de la demande sur l UI X que l UI Y ne recoit pas le meme ordre " certaine TLCD infrarouge " peuvent passer via les cloisons ( c est le cas lorsque 2 UI sont posé dos a dos ) .
lorsque l'UI demarre seule , ton client que fait il a ce moment la ? utilise t il une telecommande quelconque du genre pour la tele ou autre ??
cas deja rencontré par quelqu un sur le forum et le souci etait que la telcommande de la tele interferait avec celle de la clim .
si non il reste une derniere piste , c'est que ton UI est en pres defaut , la clim se relance puis rencontre les symptomes d un tel defaut , s'arrete puis se relance ainsi de suite jusqu'a s 'arreter definitivement en t 'indiquant un code defaut .
as tu coupé le jus ?? as tu reseté la telecommande ??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9634&forum=111