Posté : 20-04-2015 16:30 icone du post

Salut a tous les frigolos !

Quelle beau temp ...

@vercocris quand tu remplace une platine sur une unités int il faut mettre hors tension puis tu n'a plus qu'a remplacé celle ci sans oublier ta résistance de configuration comme dit par yakafokon !
Ensuite tu remet sous tension et c'est repartie aucun adressage a fair mais tous depend ton installation si tu a une itouch ou plusieur unités sur le meme thermostat ???si 1 unité et 1 thermostat sans complication reléve les parametrage de l'ancienne cassete que tu remetra a l'identique sur la nouvelle platine. Sinom si c'est une installation simple commandé par de simple thermostat aucun adressage a fair ni sur l'unité ext et non plus sur la telecomande int puis y'a plus qu'a controler si ca fonctionne !

Cordialement


Cet article provient de Le site des frigoristes