Bonjour,
j'ai un rooftop ETT avec 2 circuits, circuits 1 deux compresseur, circuits 2 un compresseur.
je n'arrive pas à comprendre la regulation pour la mise en route des compresseurs.
régulateur carel.
j'ai donc:
Consigne froid: 24°C
Differ.froid: 0,5°C
bande P.froid: 2°C

À quel moment mes compresseur démarre? À partir de 24,5°C? Non étant donné qu'il démarre à 26,5°C
auriez vous plus d'explication