Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » code H31 à l'affichage sur un vrv airwell
Posté : 17-09-2015 21:09
Salut
pour moi un vrv airwell c'est un flowlogic MFL (2 tubes) ou EFL (3 tubes), c'est des appareils sanyo sous appellation airwell, le code H31 donne un défaut de la carte hybride qui est la carte de puissance du compresseur inverter, soit la carte est défectueuse, soit la carte se refroidi mal et monte en température car mauvais contact avec le dissipateur de chaleur ou moins courant un problème du compresseur inverter.
bonne soirée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10128&forum=111