Salut a tous .
Comme pl =pas de fusible dans la tlcd .
cette tlcd est elle d'origine? Ou a ete mise apres MES ?
si ton ui est alimentée, verifie la pr3sence de tension en sortie vers la tlcd. Si rien alors comme aac tronsfo et/circuit imprimé défectueux.
Si tlcd ajoutée par la suite alors verrifier que la carte additionnelle soit ok. Cette carte est prevue pour faire la liaison entre l ui concue pour fonctionner en IR et la tlcd filaire.
que le cablage fournie soit ok .
pour l3 cablage il ne faut pas se fier uniquement au test de continuité. Il arrive que celui ci soit bon aau test mais ne oermdt pas d acheminer la tension ( cas rencontré 2 fois a la MES).
Tu debranche la tlcd du mur puis tu la branche en direct sur la carte.
si elle s allume alors y a plus qu a remplacer le cable .

Cordialement