Bonsoir à tous ! merci de votre contribution !! Retour de dépannage ! la carte de l'unité intérieure est HS. Je m'explique : La télécommande est alimentée en 15-16 volts. Lorsque que l'on démonte la façade de l'unité intérieure et que l'on accède à la carte électronique, l'on doit apercevoir une led qui clignote. Si ce n'est pas le cas, vérifier la tension d'alimentation de la carte. Si elle est bonne (230 Volts), il faut déconnecter la télécommande est deux autres fiches à 5 fils (le X20A et X37A de souvenir) puis disjoncter l'installation. A la remise sous tension, si la led ne se rallume toujours pas, la carte est HS.
Je vous dit ce que le gars de Daikin ma dit. Voilà j’espère que vous m'avez compris et vous remercie de votre aide car cela ma beaucoup aiguillé !!