Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Code erreur samsung
Posté : 24-11-2015 23:41
Bonsoir,
Tu dis que le compresseur démarre progréssivement, as-tu poser des manos dessus afin de voir si tu as:
1 - une égalisation avant le démarrage ( un petit clac d'électrovanne), ceci juste avant le démarrage du compresseur,
2 - si tu pose des manos et que ( comme tu le dis plus haut), le compresseur à un démarrage progressif, qu'as tu comme pression au repos, ensuite bouge t elle lors du démarrage, car même au bout de 5 a 10 secondes, tu devrait une variation dans la pression.
3 - tu dis que le compresseur démarre, mais fait il un bruit métallique, un ronronnement normal ou grogne t il comme si il forçait.
je vais regarder après la doc précise comme tu donne un modèle
bien à toi.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10325&forum=111