website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » CIAT AQUALIS 2 disjoncte


Posté : 02-12-2015 20:03 icone du post

Citation : tiredbee 

Citation : Aircofrigo 

pas de testeur d'isolation sous la main? même pas un ohmmètre à la rigueur??
tes notions d'élec sont à revoir?
à+

Message édité par : Aircofrigo / 02-12-2015 08:20

 


2 bonnes réponses sur 3... je te laisse deviner lesquelles !  


Bonsoir,

j'espère pour toi que ce sont les deux premières

mais alors c'est malheureux d'être si mal équipé

pour ce qui est des notions, j'ai simplement lu ta question ...

allez, bon courage et à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10339&forum=111