Salut à tous les frigolos !!

Dans la logique cette appareil d'après son chéma est vendu avec une prise de courant sur l'ui et une broche et un cable d'une certaine longueur j'ai déjà eu à fair à ces connerie !
Bon d'après le cablage îl te faut une alim sur ton unité int sachant que c'est celle ci qui pilote totalement ton unités extérieure et entre ton unités intérieures et extérieures il te faut un 3G 2,5 qui est PH N ET TERRE et dison un 2G 1,5 pour ta partie commande qui correspond à ta broche rouge et noir V4V et moteur ventil et la phase du compresseur a mettre en directe qui d'après la carte est commandé par celle ci tu peux fair l'essaie tous est en 230 V mais ne pas ce tromper sur les phase !!! Par contre ta prise de courant doit être raccordez quelque part dans ton unité int comme précisé par Nop et Aircofrigo n'hésite pas à foutre le nez dedans !!

Cordialement