Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Detendeur electronique


Posté : 23-02-2016 19:13 icone du post

chercher le fils commun a 2 ou 4 enroulement , et tester les enroulement les un après les autres , il doivent tous avoir la même valeur (en gros 45ohms en général) , donc durant tes test tu dois trouver que 45(1 enroulement) ou 90(2 enroulements en série , donc t'es pas sur le commun) , si tu trouve d'autre valeur , c'est qu'il y a un pb !