Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Detendeur electronique
Posté : 24-02-2016 22:52
http://www.admorhvac.com/admor-files/eev-check.pdf
sur un 5 fils , tu as 4 bobines , toute relier ensemble a 1 commun , chaque bobine fait en gros 45ohms
sur un 6 fils , tu as 4 bobines , relier 2 a 1 commun et les 2 autres a l'autre commun , et pareil chaque bobine en gros 45 ohms
pour ton pb , écoute simplement si a la mise sous tension il s'initialise.
nop
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10555&forum=111