Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » prob bi split airwell
Posté : 05-10-2009 14:25
bonjour,
et oui, il faut attendre, comme le dit frigoram, cela peut prendre + de 10 minutes facile entre le moment ou tu fais la demande en chaud et le moment ou effectivement l'UI commence à souffler.
si maintenant, une des deux UI fonctionne normalement en chaud et pas l'autre, vérifier les sondes de T° des évap*** et les plaquettes (éventuellement inverser les plaquettes comme le dit marcel11).
*** sache que certaines PAC refuse de laisser souffler et d'abaisser les guides d'air en mode chaud tant que l'évap n'est pas suffisemment chaud!! d'ou contrôle des sondes.
as tu essayé de mettre celle là en route en premier et ensuite seulement celle qui semble fonctionner correctement??
alors,
comme déjà demandé par les autres
quel modèle ta clim???
inverter oui non?? etc.. on va pas le sucer de notre pouce
bon courage et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 05-10-2009 14:33
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1267&forum=111