Bonjour

L'installation électrique de ton client doit être remise en état par un électricien car comme mes cybers-collègues je suis étonné qu'un défaut d'isolement aussi important n'ai pas déclenché le disjoncteur différentiel

Ce défaut ne vient pas forcément de ton clim mais peut-être d'un autre appareil

contrôle la tension entre la masse d'un appareil avec un tuyau d'eau Si ta clim est en cause , le défaut disparaîtra en coupant l'alimentation


même si tu n'est pas en cause , je te conseille de signaler sur ta feuille d'intervention que l'installation présente un danger