Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » MODBUS RS485
Posté : 25-11-2016 23:52
Bonjour,
Les caractéristiques conseillées du câble RS485/Modbus sont:
une paire torsadée avec blindage par tresse de cuivre étamée.
un recouvrement minimal de 65 %.
une jauge AWG 24.
une impédance caractéristique de 120 ohms.
une résistance linéique maximale de 100 ohms/km.
une capacité maximale entre les conducteurs de 60 pF/m.
une capacité maximale entre les conducteurs et le blindage de 100 pF/m.
une longueur maximale du câble réseau de 1300 m.
Bon, ceux sont les précos de la norme. Si tu as un doute sur un câble, mesure le ! Vérifie la continuité et l'isolement entre conducteur.
Comme ce morceau n'a pas de blindage, remplaces le pour éliminer la cause environnementale (champ magnétique à proximité).
1/ Y'a t'il une adresse modbus/autre configuré dans le module ?
2/ Le circuit doit être bouclé sur le départ/fin bus avec une résistance de 120 ohms. Parfois, les constructeurs l'incluent dans le régulateur sous le terme terminaison de bus. Les modules en aval de la terminaison de bus ne communiqueront pas. Sans terminaison, il y a de l'écho.
3/il faut respecter la polarité.
4/ Ce module, esclave, est-il déclaré dans le maître ?
Soyez un peu plus prolixe sur vos questions. Elle sont terriblement vague sur l'historique de l'installation. Nouveau module sur le réseau ? Où se situe t'il sur le bus ? Repiqué au pif sur le bus ou repris en fin de bus ? Encore un réseau avec des boites (à proscrire, le signal est affaibli à chaque épissure), regardez les dominos/bonbon ?
5/un câble sur le bus avec un défaut d'isolement réduit la clarté du signal. Avec ce type de défaut, plus le module esclave est loin du maître, plus il y a des erreurs de CRC
Bonne soirée