Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » MODBUS RS485
Posté : 27-11-2016 14:13 
Ceux qui font de la bricolette comme ça sont des inconscients et bien sur laissent la crasse pour les autres , il te faut remplacer ce morceaux de câbles avec des dominos , tu soudes à l'étain les fils , tu poursuis la continuité de la tresse , il faut que tes ouvertures de gaines soient courtes.
Le top c'est remplacement intégrale du câble.
les Câblages étoiles sont à proscrire ! , vérifies ta résistance de fin de réseau , essai d'en avoir une de rechange sur place ,
la tresse de blindage doit être inter connectée , mais raccordée à un seule endroit au niveau de la terre , certain le fond au début .
Sur du carel j'ai eu des problèmes uniquement car le câble était non réglementaire , il y a des règles , pas la peine de se croire plus malin et de les enfreindre
Message édité par : mars / 27-11-2016 14:19
Cet article provient de Le site des frigoristes