website logo
Auteur
avatar
rys59120

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » branchement change over


Posté : 22-09-2017 20:32 icone du post

BoNJour à tous,
Donc voila je vous expose la situation.
Je devais normalement intervenir sur un dépannage d'un mini VRV4 ou le change over ne voulait pas basculait en mode chaud.La matinée se passe et un collègue monteur me dit que finalement il est passé chez le client ( chantier moins de 4 mois ) et que finalement le change over etait branché de manière classique :

-A sur A
-B sur B
-C sur C

Cependant impossible de basculer en chaud alors que la continuité entre A et C est bonne.

De la , ( pourquoi a t il fait ca??? fortich) il debranche B , et laisse A et C connectés.Et la le change over fonctionne en mode chaud , les telecommandes affichent chaud et en mode froid les telecommandes affichent froid.

Y a un truc je pige pas... si quelqu'un peut eclairer ma lanterne help help

" Si j'étais aussi bon dans ma tête que dans la réalité..."

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11510&forum=111