Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » panne mitsubishi electrique MX 18 tv
         
         
         Posté : 22-10-2009 23:56 
Salut a tous 
sur une clim reversible au r 22  inverter (charge ok vidé pesé et reinjecté)
en froid givre sur la ligne liquide T° àl'aspi + 10°
en chaud T° a l'aspi donc T° de condensation +60° puis l'inverter s'accelerre puis passe +75° puis défaut surchaudffe ligne de refoulement  puis courrant exessive dans le compresseur 17 A la ligne liquide  reste froide ,je supose que le detendeur electronique n'est pas ouvert donc bouchon d'ou le phenoméne de surpression les 2 unitée font pareil je n'entand aucun bruit sur les detendeur quand il se qualibre au démarage? les deux bobine en panne en même temps ji crois pas trop ? je suposse la carte electronique (mais a 500 € la carte j'ai pas envie de me tromper)
voila enfin ma question il ya t'il un moyen de controlé un detendeur electronique (pas de prise teste sur le modele ni de prise hp aprés detendeur  sur les vanne de service) peut ton faire ouvrire un detendeur electronique avec 1 outil (fausse bobine magnetique de chez danfoss  comme sur  les electrovanne et la commande que verifier sur la 10 de fils?il ya t il des testeur de detendeur electronique comme il y a des testeur de carte inverter (kit refco)?
merçi d'avance  
         