website logo
Auteur
avatar
frigoman

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - panne sur climatiseur carrier


Posté : 09-12-2009 12:10 icone du post

bonjour.desole de n'avoir pa repondu plus tot .en fait de retour sur ce depannage et la tete reposee j' ai tout simplement ouvert la vanne d'aspiration que l'
installateur d.origine avais oublié.oups! on passe souvent a coote des choses simples.a plus et merci.
frigoman

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1327&forum=112