Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - panne sur climatiseur carrier
Posté : 09-12-2009 12:28
Citation :
frigoman
bonjour à tous.j'ai un problème sur un climatiseur carrier type 42hqe009.012 38ye009.012.il fonctionne tres bien en froid mais dés que je passe en mode chaud il se met en degivrage.(pré-def)'en gros il ne demarre pas en chaud.cause de fortes pluies je n'ai pas pu controler la v4v et l'electrovanne.ce climatiseur est neuf(moins de 6 mois).merci d'avance pour vos precieux conseils.à plus.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Message édité par : frigoman / 21-10-2009 15:55
Bonjour,
Si la vanne d'aspiration était fermée, il ne devait pas fonctionner si bien que ça en froid !!
En tout cas
pour le dépannage réussi.Ce n'est pas toujours aussi simple.
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1327&forum=112