Posté : 09-12-2009 12:28 icone du post

Citation : frigoman 

bonjour à tous.j'ai un problème sur un climatiseur carrier type 42hqe009.012 38ye009.012.il fonctionne tres bien en froid mais dés que je passe en mode chaud il se met en degivrage.(pré-def)'en gros il ne demarre pas en chaud.cause de fortes pluies je n'ai pas pu controler la v4v et l'electrovanne.ce climatiseur est neuf(moins de 6 mois).merci d'avance pour vos precieux conseils.à plus.

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : frigoman / 21-10-2009 15:55

 

Bonjour,
Si la vanne d'aspiration était fermée, il ne devait pas fonctionner si bien que ça en froid !!
En tout cas pour le dépannage réussi.Ce n'est pas toujours aussi simple.
Bonne journée
Xavier