Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [RĂ©solu] - probleme sur mutisplit 5MXS90 de chez DAIKIN
Posté : 16-12-2009 20:05
salut et bonne soiree a ts
si le bruit s entend pendant le fonctionnement alors les causes probables sont: un monque de charge , detendeur pas assez ouvert, corps du detendeur pas assez isole ou l isolation a ete partielement arrachee , sonde refoulement qui merde et par consequant la carte inverter empeche le CP de monter en regime.
si le bruit se fait a l arret alors c est rien d alarmant car en mode chaud daikin ( et d autre marque aussi) il laisse passez un leger filet de fluide meme quand l UI est a l arret.
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1477&forum=112