Posté : 17-12-2009 17:37 icone du post

salut,vu le temps que l instal est restée ouverte l humidité a eu largement le temps de bien prendre place.De plus comme on le sait l huile est hydrophobe alors il faut vidanger et remettre de la nouvelle . je te conseil aussi de mettre un aditif neutraliseur d acide.
en ce qui concerne l aspiration vu que ton fournisseur n a pas de 7/8 fais l entretien du groupe et attends qu il en reçoive
j ai deja reduits des section mais pour de faible distance car dans le cas contraire bonjour les perte de charge