Posté : 23-01-2010 23:26 icone du post

Bonsoir à tous!
Eh oui encore moi!
Je suis toujours en train de poser des questions et veuillez m'en excuser.
En effet jepréfère me renseigner auprès de pros qui ont beaucoup plus d'expérience que moi plutôt que faire n'importe quoi.
Bon revenons à nos moutons.
Voilà l'objet de ma question: Je viens de mettre en service 2 gainables de chez DAIKIN de type FDQ200..(UI), avec en unités extérieures des RZQ250...
J'en ai encore douze à mettre en service mais avant cela je souhaite résoudre les problèmes rencontrés pour les 2 premiers.
En effet sur les deux mis en service je trouve que mes températures de fonctionnement ne sont pas correctes.
Donc pour plus de précisions voici ce que j'obtiens:HP=36°C,BP=-6°C, aspiration CP= 14°C, intensité=11A environ su r chaque phase,ligne liquide=30°C, soufflage UE=7,5°C pour une reprise à 9°C, et soufflage à 28°C (UI) pour une reprise à 22°C.
J'ai 86 mètres de liaisons frigo avec une charge plaquée de 9,3 Kg pour 30 mètres.
Selon les préconisations du fabricant le complément de charge à effectuer est de 90 grammes par mètre.
Donc mon complément est donc de: 86-30=56 mètres
Ceci multiplié par 90 me donne une charge supplémentaire de 5,040 Kg
Ceci a été fait
Maintenant je trouve que ma HP reste relativement basse, mon aspiration CP élevée, et que le rendement de mes gainables sont faibles.
Toutefois je me pose une question par rapport à la gestion des UI puisque je n'ai qu'une télécommande qui pilote quatre gainables avec un bus de communication entre chacuns d'eux.
Ce qui me semble surprenant c'est de gérer quatres UI et quatre UE avec une seule commande.
Mon raisonnement est peut être illogique mais j'ai l'impression que le fait de n'avoir qu'une seule commande m'empêche de monter en régime et bride mon installation.
J'attends vos réponses et d'avance merci!