Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » controle charge vrv
Posté : 11-03-2010 07:22
Si vous pouvez m'éclairer, sans connaitre les longueurs de ligne, j'ai un doute sur un vrv mitsu city multi 2 tubes, je pense que il est trop chargé car avec 18°c d'ambiance et toute les cassettes en demande a fond le compresseur ne monte pas plein régime car il monte a 65°c sur sont plus petit régime? Vous faite commant vous?Cet article provient de Le site des frigoristes