website logo
Auteur

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » controle charge vrv


Posté : 05-04-2010 20:12 icone du post

donc bonjour tout le monde
j'ai fini le dépannage avec le SAV par téléphone. Le souci été en fait la sonde de refoulement hs, de plus pendant le dépannage les gentils banquiers avais mis dans mon dos la télécommande en mode automatique

unité exter= PURY-250YMF-B au R22
une télécommande= PAR-F27MEA-J
les autres= PAC-SE51CRA

Mais j'ai une autre question!!! Lorsque je passe la télécom PAR-F27MEA-J en froid, tout le groupe extérieur passe en froid lui aussi et toute les cassettes inter ne fonctionne plus (ventil sur arret). Pourtant il y a une boite de répartition.
Les clients me disent que depuis neuf cela fonctionne comme ça, et sa leur va. Mais il y a bien un souci non? télécom pas adapté?
Merci de votre aide

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1772&forum=112