Bonjour à tous les frigoristes,

Il se trouve que lundi, nous avions une intervention sur un groupe CIAT (LD) pour fuite. Effectivement, nous avons constater plusieurs fuite au niveau du condenseur, nous avons condamné plusieurs nappes en attendant le remplacement de ce dernier, de plus nous avons aussi chargé 20 à 30 kg de 410a.

Bref, le lendemain, défaut antigel-échangeur!!!! "OH MERDE" me dit mon collègue..
Suite à plusieurs essai, nous avons constaté:
Lorsque la HP augmente (ventilo condenseur éteint) la BP se comporte normalement (+3°C) avec SC de 7K et SR de 9K et voyant hyg. plus ou moins "bulleux".
Ensuite, lorsque les ventilos condenseur se mettent en route (à +50°C), la BP chute d'un coup: on passe de +3°C à -7°C,,, Pas très bon tout ça non??
De plus, lors de cette chute de pression, on peut entendre un gros "pishhhhhhhh" au niveau de la ligne liquide, et on entend le liquide qui s'écoule dans la tuyautrie avec le voyant qui bulle de plus en plus.
J'ai fait des tests avec les autres groupes froid (les mêmes), et lorsque la HP régule, la BP reste bien stable.

Y aurait-il un problème de charge?
Problème détendeur?
Est-que quelqu'un d'expérimenté pourrait nous guider dans notre belle aventure frigorifique?

Merci à tous


Frigo Bleu