website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [RĂ©solu] - Chute anormale de la BP


Posté : 18-04-2010 10:52 icone du post

salut et bonne jrne a ts
tu dis que vous avez charge 20 a 30 kg il faut savoir c est 20 ou 30 kg que vous avez mis ? car 30% de fluide en moins sur un groupe ciat c edst enorme ( sur des vrv le groupe arive tjr a se demerder pour maintenire des pression correcte ) mais sur un groupe ou une pac R/O c est radicale
quand a la SC et le SR que tu donne tu ne peut pas les prendre en compte car ils sont fausse par la regulation hp, d autant plus que sur certaine pac le SR est entre 10 et 15 K .
moi je suis du meme avis que l ami christ59 je pense a un monque de charge,
sur la plaque signalitique quel est la charge plaquee en kg pouir le circuit que vous avez repare ?
les nappe que vous avez suprime represente quel % du condenseur?
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1904&forum=112