Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Vrv 2 Daikin reyq10


Posté : 24-10-2010 03:47 icone du post

re
le defaut l5 est du a une sur intensite sur le CP inverter cela peut etre du au circuit fluidique,vanne fermee,ou redemarrage du cp alors que les pressions ne se sont pas encors egalisees.
le controleur d intensite,peut etr deffectueux,le cp bloquee mecaniquement dans ce cas le groupe ne fonctionne pas du tt,enroulement du CP qui commence a avoir un probleme d isolement, et en fin,la carte qui pourais etre deffectueuse,chez daikin il existe un mode service apartir de l UE qui permet de savoir si c est la carte ou le CP
qui est deffectueux. au besoin je te le communiquerais.
cordialement