Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Vrv 2 Daikin reyq10
Posté : 25-10-2010 13:39
Slt Adel,
J'ai résolu le problème et constater que le cp est hs, j'ai commencer par le test de la carte inverter correspondant au mode essai transistor de puissance, vérifier l'équilibrage des tensions de sorties de la carte inverter.J'ai testé les enroulements du cp et j'ai trouvé : VccU : 0.8 - VccV : 1.2 - VccW : 0,8 le vernissage du bobinage entre VccV doit être légèrement usé ce qui doit expliqué la montée en intensité à 100 % du fonctionnement
Ques tu pense de mon diagnostic Adel j'pense ne pas me tromper ???
En tt cas l'assistance Daikin a vraiment été très incompétente ne m'a pas beaucoup aider sur ce coup là. Pourrait tu me donner quelques info concernant le fonctionnement d'un VRV 3 tubes stp Adel
Merci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2505&forum=112