Posté : 29-10-2010 17:28
salut doug et bonne soiree a ts
les retoure d huile sont assures surtt par le CP inverter.ou bout d un certain nombre d heures de fonctionnement
(cela depend du model et de la puissance du vrv) l UE fait un forcage de retoure d huile(,il est bien evedent que d autre condition
rentre en ligne de compte) le systeme a ete concu pour laisser passer un leger filet de fluide dans les UI meme si celles ci ne sont plus en demende
et c est l inverter qui s y colle a basse frequances.si tu entend un glouglou sur une UI qui est a l arret ne soit pas etone car en chaud les detendeur reste legerement ouvert pour ramener le ff et l huile dans l UE.
cordialement