Posté : 19-12-2010 10:52 icone du post

bonjour,
pour la v4v, vu qu'elle inverse en totalité le sens du fluide (pas comme les 3 voies) si ton split chauffe bien et dégivre bien je pense que tu pourrais l'exclure du problème.
je ne pense pas (mais je manque encore d'expérience) que le mauvais déplacement de ta v4v peut expliquer ce sifflement.
ce sifflement est permanent ou seulement quand tu passes en dégivrage?
l'arrêt des ventilo sur les UI est habituel lors du dégivrage.
à vérifier peut être, la bonne ouverture à fond en siège arrière de tes vannes sur l'UE; un étranglement peut entraîner du bruit dans la tuyauterie et l'UI.

à+