website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » climatisation bi split


Posté : 19-12-2010 21:45 icone du post

salut karim et bonne soiree a ts
comme notre collegue a dit cela depond des marque,mais quoi qu il en soit elle sont tjr en paralleles.
par exempler chez airwell tu peux avoir 2 ui sur 1 seul ue mais avec 2 cp,chez carrier tu peux rencontrer
sur les anciens model 3 ui et 1ue avec 3 cp donc la c est des circuit independant les uns des autres.
un autre cas a l opposé , chez lg : 1 ui / 1ue 2 cp un standart ( tor) et inverter ,le circuit est commun)
plus vicieux hitachi multisplit 1 ue plusieur ui 1 seul cp tu charge qu une fois , mais lorsque tu tire au vide
pour la premiere fois il faut tirer au vide chaque ui
si non pour le cummun des clim la charge que tu fait c est pour l ensemble des ui
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2370&forum=112