website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)


Posté : 24-01-2011 01:08 icone du post

Bonsoir homer,

Sans être un spécialiste de la climatisation ( je suis plutôt branché froid gms ), et au vu de ces nouveaux renseignements, je crains fort que ce fameux " pfuitt... " que vous avez entendu, ne soit en fait la précharge de gaz de votre installeation... que vous avez laissé s'envoler dans l'atmosphère!!

D'autres vous donneront leur avis... mais je pense que les réponses ne soient dans le même sens!!

10 bars, pour vérifier l'absence de fuite ... est insuffisant!
Il faut absolument faire ca à l'azote déshydraté, et pour ce faire, vous allez donc devoir faire intervenir un collègue!!

Ne faites donc pas ... pire que mieux, et laissez donc votre bouteille d'air comprimé de côté! Appelez un pro, et expliquez-lui vos manipulations, car malgré vos précautions, il peut être nécessaire de rincer votre circuit!!
L'azote que nous utilisons en installation frigorifique a ... non seulement la particularité d'être purifié mais également d'être hygrophage ( il absorbe naturellement l'humidité présente dans votre circuit ) et le technicien a tout loisir de tester l'étanchéité en montant à 15 ou 20 bars!

De plus, n'oubliez pas que le simple fait d'avoir " essayé " de faire cette mise en route par vous-même, vous exclu d'office de tous recours auprès du fabricant en ce qui concerne la garantie!!

Vous avez donc essayé de jouer à un jeu dangereux, mais manque de bol, sur ce coup là.... vous avez perdu!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2957&forum=112