adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)


Posté : 24-01-2011 13:15 icone du post

re
desole ma gamine a toucher a qlq chose alor l envoie c est fait avant que je finisse.
donc au moins a 25 bar,pour rechercher des fuites.
en effet la majorités des clim sont dejas pres chargées sauf certaines de bas de gamme.
les 0,3 bar que tu a lu c etait tt de suit a l ouverture des vanne de service hp/bp?
si oui dans ce cas c est que soit a l usine la charge n a pas ete faite c est deja arrive
et les 0,3 bar c est de l azote , soit que sur l ue tu as une fuite est ce qui reste c est que de la vapeur.
un autre cas c est certain constructeur mettent une soupape du genre clapet de securite qui sert uniquement lors des transport
si la pression monte celuici souvre , mais ce procedé il est utilisé sur des vrv ou sur des groupe qui coute assez cher.
quoi qu il en soit il faudras que tu repressionne ton instal et comme demarco la deja si bien explique , avec de l AZOTE,
apres tu remet la charge,attention certaine marque elle ne demarre pas tant que le carter n a pas atteint 40C° minimum.
cordialement