bonjour adelclimatisation

""les 0,3 bar que tu a lu c etait tt de suit a l ouverture des vanne de service hp/bp?"""
oui effectivement juste a l ouverture de la premiere vanne d isolement, c est pour cela que je pense comme toi que c etait un gaz inerte de conservation

j ai lu sur le post de dmarco que ne peux pas savoir le volume en phase liquide en mesurant la pression , c est effectivement juste , mais si on mesure une pression (ici 0.3 b) inferieure a la pression de saturation (ici 8.4b a 5°c), on est obligatoirement uniquement en phase gazeuse , donc sans presence de gaz liquide , ce qui voudrait dire dans mon que je n ai que du gaz legerement comprimé.
si j avais ne serai ce qu une 10°° de gramme en phase liquide j aurais obligatoirement 8.4B (a 5°c)

petite question pour ma culture generale: si on fait le vide sur le circuit coté split c est ok le materiel tient..
mais si on fait le vide aussi du coté compresseur ? l huile ne doit pas aimer non? ou elle est prevue pour? elle doit laisser partir aussi des elements qui la compose en gaz ? ou faut il pas "trainer"?

pour dmarco :sache que j utilise pas du matos de "m..." si tu as ete voir ma presentation je ne suis pas un bricolo du dimanche, et si je ne suis pas specialiste en genie frigorifique, mais je suis capable d aprendre vite, c est que je cherche sur ce forum , des infos pour comprendre, données par des specialistes reconnus comme tel . ma question principale quand je suis bloqué comme ici, c est pourquoi et comment avant de "bricoler"
si l etre humain standart ne s etait jamais posé ces questions , on serait tjs en train de manger du mammouth cru dans une grotte
quant je serai certain de ne plus pouvoir avancer dans ce montage , exploré toutes les pistes, et laché le morceau parceque je n ai pas le materiel par exemple , là j appellerai un chauffagiste , pas avant (mais c est pas demain....)

bonne journée a tous