Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)
Posté : 24-01-2011 18:19
Bien que vous répondiez à Adelclimatisation, je vais, encore une fois... préciser mes pensées personnelles.
Citation : homersimpson62
""les 0,3 bar que tu a lu c etait tt de suit a l ouverture des vanne de service hp/bp?"""
oui effectivement juste a l ouverture de la premiere vanne d isolement, c est pour cela que je pense comme toi que c etait un gaz inerte de conservation
Ce que vous appellez... le fameux " gaz de conservation " ... n'est en fait que de l'azote injecté par le fabricant, dont le seul but est d'éviter que durant le stockage ( chez les divers négociants ) l'intérieur de la tuyauterie ne se charge en humidité!
0,3 bars, c'est suffisant pour cet usage uniquement ( mais tout à fait insuffisant pour ce qui est de la recherche de fuites ), et donc... si vous n'aviez que 0,3 bars lors de l'ouverture des vannes de service... par la force des choses... c'est que la clim vous a été vendue SANS sa charge initiale!!
Citation : homersimpson62 j ai lu sur le post de dmarco que ne peux pas savoir le volume en phase liquide en mesurant la pression , c est effectivement juste , mais si on mesure une pression (ici 0.3 b) inferieure a la pression de saturation (ici 8.4b a 5°c), on est obligatoirement uniquement en phase gazeuse , donc sans presence de gaz liquide , ce qui voudrait dire dans mon que je n ai que du gaz legerement comprimé. si j avais ne serai ce qu une 10 gramme en phase liquide j aurais obligatoirement 8.4B (a 5°c)
Là, je dis NON!
Car avant de " penser " pouvoir déterminer une charge gazeuse.... il faut que vous ayez en tête ... l'état vapeur... et vapeurs saturées!! Ce n'est qu'une fois ces stades de vapeurs " dépassées " ... qu'on arrive en phase gazeuse!!
Et par conséquent, à l'heure actuelle, vu qu'il vous est impossible de certifier exactement ce que votre climatisation contient, rien ne pourra fonctionner correctement!!
- Soit cette clim vous a été livrée sans gaz.... et donc, vous êtes juste entrain de mesurer la " dilatation " de l'air résiduel provenant de votre mise sous pression à 10 bars.... ( mais tiens, il me semblait que vous aviez fait le vide! Celui-ci a donc ( peut-être ) été mal réalisé )!
- Soit le vide a bien été réalisé, mais une fuite a réduit votre installation à ces 0,3 bars de pression interne! ( en admettant, bien sûr, qu'elle ait bien contenu du gaz au départ )...
Citation : homersimpson62
petite question pour ma culture generale: si on fait le vide sur le circuit coté split c est ok le materiel tient..
mais si on fait le vide aussi du coté compresseur ? l huile ne doit pas aimer non? ou elle est prevue pour? elle doit laisser partir aussi des elements qui la compose en gaz ? ou faut il pas "trainer"?
Ne vous inquiètez pas pour l'huile... elle est prévue pour résister à cette mise sous vide!
Selon le temps que vous laisserez la pompe à vide, l'huile libèrera bien quelques molécules de gaz... mais c'est tellement insignifiant ( dans le cas présent ) qu'on peut éviter de se prendre la tête avec ce " détail ".
De toute façon, l'huile se charge principalement de particules gazeuses lors de la compression! Et vu que votre installation n'a pas encore démarré.... donc, pas de compression... donc pas de problème à ce niveau là!
Citation : homersimpson62 pour dmarco :sache que j utilise pas du matos de "m..." si tu as ete voir ma presentation je ne suis pas un bricolo du dimanche, et si je ne suis pas specialiste en genie frigorifique, mais je suis capable d aprendre vite, c est que je cherche sur ce forum , des infos pour comprendre, données par des specialistes reconnus comme tel . ma question principale quand je suis bloqué comme ici, c est pourquoi et comment avant de "bricoler"
si l etre humain standart ne s etait jamais posé ces questions , on serait tjs en train de manger du mammouth cru dans une grotte
quant je serai certain de ne plus pouvoir avancer dans ce montage , exploré toutes les pistes, et laché le morceau parceque je n ai pas le materiel par exemple , là j appellerai un chauffagiste , pas avant (mais c est pas demain....)
C'est à vous de voir! Mais au moins, vous aurez été prévenu.... faudra pas venir vous plaindre par la suite! Après tout, c'est votre matériel que vous êtes entrain de bricoler, et ce ne sont que vos finances qui subiront la réparation de votre " acharnement "!
Et ce, même si vous vous êtes acheté du matériel spécifique, dédié à cet usage personnel!
Je remarque juste que vous venez içi ... avec vos certitudes " pré-établies ", ce qui est relativement antinomique ( contradictoire ) avec le but que vous affichez!
Pour ma part, je ne vois pas ce que vous pourrez faire de plus pour votre installation!! Maintenant, à vous de voir si vous voulez en profiter pour la période du Carnaval ( en février ) ... aux grandes vacances ( juillet - août ) ... ou pour Noël prochain ( dans 11 mois )!! Et ce, malgré ma façon peut-être un peu moins commerciale de vous expliquer les choses, car je n'ai pas l'habitude de tourner 107 ans autour du pot pour appeler un chat.... un chat!!
Désolé si ce ton vous semble un tantinet " peu cavalier ", mais en tant que professionnel ( comme nous le sommes tous içi pour la plupart d'entre-nous ), et lorsque je vois quotidiennement les contraintes qui nous sont opposées par nos divers textes ( européens ou français ) réglementant nos professions... je ne peux que m'étonner que ce genre de matériel soit en vente directe aux particuliers!!
Dernier " petit détail ", pour recharger votre climatisation... Faites appel à un FRIGORISTE, et non comme vous le suggèrez à un CHAUFFAGISTE!! Ce sont deux métiers tout à fait différents, mais seul le premier a été formé pour résoudre votre genre de problème.
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes