Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)


Posté : 24-01-2011 18:57 icone du post

Citation : homersimpson62
""les 0,3 bar que tu a lu c etait tt de suit a l ouverture des vanne de service hp/bp?"""
oui effectivement juste a l ouverture de la premiere vanne d isolement, c est pour cela que je pense comme toi que c etait un gaz inerte de conservation


Ce que vous appellez... le fameux " gaz de conservation " ... n'est en fait que de l'azote injecté par le fabricant, dont le seul but est d'éviter que durant le stockage ( chez les divers négociants ) l'intérieur de la tuyauterie ne se charge en humidité!
0,3 bars, c'est suffisant pour cet usage uniquement ( mais tout à fait insuffisant pour ce qui est de la recherche de fuites ), et donc... si vous n'aviez que 0,3 bars lors de l'ouverture des vannes de service... par la force des choses... c'est que la clim vous a été vendue SANS sa charge initiale!!



nous sommes entierement d accord. [addsig]