bonsoir a tous

Citation : homersimpson62 j ai lu sur le post de dmarco que ne peux pas savoir le volume en phase liquide en mesurant la pression , c est effectivement juste , mais si on mesure une pression (ici 0.3 b) inferieure a la pression de saturation (ici 8.4b a 5°c), on est obligatoirement uniquement en phase gazeuse , donc sans presence de gaz liquide , ce qui voudrait dire dans mon que je n ai que du gaz legerement comprimé. si j avais ne serai ce qu une 10 gramme en phase liquide j aurais obligatoirement 8.4B (a 5°c)


Là, je dis NON!
Car avant de " penser " pouvoir déterminer une charge gazeuse.... il faut que vous ayez en tête ... l'état vapeur... et vapeurs saturées!! Ce n'est qu'une fois ces stades de vapeurs " dépassées " ... qu'on arrive en phase gazeuse!!
----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- < br />
on est bien d accord, sur un diagramme de courbe de saturation
( par exemple ici pour de l eau , identique pour tout corps pur, sauf naturellement pour les valeurs...)
http://www.thermodynamique.com/spip.php?article8
-si on est en dessous de la courbe , on est en phase vapeur (pour l eau , vapeur seche) donc aucune possibilitée d avoir ne serait ce que un microgramme de liquide / la t° et la P ne sont pas liées
- si on est sur la courbe , on est dans la phase vapeur saturée, donc coexistence de liquide et de vapeur / la t° et la P sont liées
-Si on est ou dessus de la courbe, on est dans la phase liquide , toute la vapeur est condensée / la T° et la pression ne sont pas liées (phase incompressible)
Donc si je suis a 5° C, sur la courbe de saturation du R410 je suis a a 8.4 B, comme je mesure 0.3 B je suis obligatoirement en phase vapeur , car en dessous de la courbe; donc impossibilité d avoir la moindre "parcelle" de r410 en liquide CQFD

Cela ne remet pas en cause le fait suivant: si j avais mesuré 8.4 B a 5° C , je pouvais affirmer qu il y a du r410 liquide , mais pas COMBIEN. Ce qui confirme que l on ne peu pas faire une recharge en mesurant simplement la pression , comme o, le vois sur certaines pubs (voir les pub spain vendant une bouteille avec un mano pour faire des "complements") , il n y que qu une pesée pour valider la charge

***************************************************************************** *************************

- Soit cette clim vous a été livrée sans gaz.... et donc, vous êtes juste entrain de mesurer la " dilatation " de l'air résiduel provenant de votre mise sous pression à 10 bars.... ( mais tiens, il me semblait que vous aviez fait le vide! Celui-ci a donc ( peut-être ) été mal réalisé )!

----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Je penche effectivement qu elle a ete livrée sans gaz
Le test que j ai fait (vide et mise en pression) ont ete fait avec les ports de services fermés, je ne testai donc que mon installation de conduite / raccord etc... , de plus je n ai pas ouvert ces ports avec l air comprimé dans l instal!!! le vide a ete refait avant..
le groupe n est pas concerné par ces manip , il est reputé bon , et de plus chargé en gaz...

pour les cle Allen magiques je les trouve sur le site de vente Ali baba, elles font effectivement des miracles

bonne soirée
hs62