Posté : 24-01-2011 20:13
Et on repart dans les contradictions....
...
Citation : homersimpson62
" ... Cela ne remet pas en cause le fait suivant: si j avais mesuré 8.4 B a 5° C , je pouvais affirmer qu il y a du r410 liquide , mais pas COMBIEN. Ce qui confirme que l on ne peu pas faire une recharge en mesurant simplement la pression , comme o, le vois sur certaines pubs (voir les pub spain vendant une bouteille avec un mano pour faire des "complements") , il n y que qu une pesée pour valider la charge ....
Et ensuite, vous dites...
Citation : homersimpson62
" ... je ne testai donc que mon installation de conduite / raccord etc... , de plus je n ai pas ouvert ces ports avec l air comprimé dans l instal!!! le vide a ete refait avant.. le groupe n est pas concerné par ces manip , il est reputé bon , et de plus chargé en gaz...
Plusieurs choses...
- Vous ne pouviez PAS avoir la moindre molécule de gaz puisque vos vannes de service étaient fermées et que les UI ne sont JAMAIS chargées en gaz ( le gaz est contenu uniquement dans l'UE )!!
- Votre pression mesurée n'avait donc rien à voir avec le R410.... CQFD!!
- La pub... C'est du même genre que les " promesses électorales ", à réserver à l'usage des " gogos " qui y croient!! Nos métiers se basent eux, plutôt sur des mesures " sérieuses et concrètes, faites uniquement avec du matos approprié pour l'usage qu'on lui destine "!! Alors, laissez moi rire...........................
Et enfin, pour vos clés " magiques " ... en comptant les frais de port, elles vous seraient certainement revenues moins cher au Bricomarché du coin!!
Et les " miracles " auraient été les mêmes!!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a