Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Déplacement Groupe extérieur DAIKIN nécessaire ?
Posté : 09-03-2011 17:43
bonjour,
bien lire la proposition d'adelclimatisation!!!
"alors autant acheter une UE qui prendras en charge une des 4 UI que vous avez "
cela peut supprimer de manière radicale le prob de ces 25 mètres de tuyaux de trop
en + si comme le dit PL, si ils ont plus de puissance en UI que ce que peut fournir l'UE, cela permettra de récupérer cette puissance.
adel, pour reprendre lespropos de PL; en multisplit, il est courant de dépasser la puissance totale de l'UE avec les UI et cela est même autosisé/prévu par les fabricant; un exemple
prenons un bi split de 18000btu, tu peux très bien mettre une UI de 12000 avec un autre de 9000 mais tout en sachant bien qu'il sera hors de question d'avoir les 21000BTU. on fait parfois cela pour avoir des UI bien adaptées à la pièce voulue et en sachant qu'on ne demandera pas la pleine puissance dans les deux pièces en même temps.
comme chez francky: living combiné avec les chambres; il est rare de demander la puissance dans toutes ces pièces en même temps.
bon, à+