Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Déplacement Groupe extérieur DAIKIN nécessaire ?


Posté : 09-03-2011 19:03 icone du post

Pour Adelclimatisation. Ce que voulais dire au départ est, qu'il est possible de programmer un appareil prioritaire sur le condenseur sue cette machine. Quelques renseignements pour cette machine / longueur préchargée =30M, long max par circuit maxi 25m avec dénivelé de 15m entre UI-UE, long maxi cumulé=60M, donc de 30m à 60m= 20 grs de fluide supplémentaire par mètre supplémentaire, protection=disj 25A courbe D. En réponse pour biloute, il est vrai que certains installateurs jouent sur les puissances qui ne fonctionnent pas, moi personnellement je ne fait pas, c'est trop sur le fil, en 2003, avec la canicule, beaucoup se sont amusé à ca, et les clients n’étaient pas content du tout et surtout ca ne marche pas. Cordialement
Pat