Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » HP trop haute sur pac geothermie


Posté : 14-05-2011 11:44 icone du post

rebonjour , pour les temperatures de l'eau ,pas de
probleme :tous les circulateurs tournent,le gaz est du 407
les debits des eaux sont conforme a la demande du compresseur : 6mC/h

en primaire eau de source a 13°,
en sortie dans un echangeur en primaire a 18°
et en secondaire eau picine a 20°
Et les temperatures ne bougent pas ,donc apres
que le compresseur soit a l'arret depuis 8 h
la BP et la HP ,ne bougent pas :
je parle en pression car les temperatures des tuyaux
de gaz sont a la temperature de l'air ,donc la
HT est a 21 bar
BP est a 8 bar
deja la ce n'est pas normal, de ne pas equilibrer
les pressions a l'arret apres 8h
Alors je courcircuite les pressostats pour laisser
le compresseur touner quelques secondes avant
qu'il pete et donc la ,j'ai la BP qui a un peu descendue ,tres peu ,mais la HP elle , c'est grave
en 5 secondes elle monte a 50 bars ,je coupe vite avant l'eclatement ! et la bp a 6 bar
Avant de changer le detendeur qui pour moi est bloqué a l'etat neuf ? Merci de m'aidez a trouver
la vraie panne !