Posté : 15-05-2011 13:24 icone du post

rebonjour , je repond a vous tous a vos questions :
sur cette pac il n'y a pas de vanne
il n'y a pas de clapet anti retour
les pompes sont en route elle marche bien au demarrage de la pac ,il y a des modules de control de circulation et de débit pour l'entree et la sortie de l'eau .c'est OK
sur la meme pac ,monte sur une autre picine
lorsqu'elle est a l'arret avec l'eau de la picine
a 20° ,apres 20 minutes les 2 mano hp et bp sont
presque parreille les pressions se sont egalize
a l'arret ,elle refete en pression 20°.. EGALE !
et des que la pac tourne la bp redescent et la hp
monte pour aller a une pression normale de 40°.
Peut etre que le gaz a l'interieur n'est pas du freon mais de l'azote ?
voila pourquoi moi ,je pensé a l'avarie du detendeur
qu'en penser vous ?
merci