Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » HP trop haute sur pac geothermie
Posté : 16-05-2011 19:45
Salut
Si tu as un problème sur le détendeur c'est en bp que tu couperas et non pas en hp.
Sauf si tu à un excès de charge très important, à ce moment la ton condenseur ou ta bouteille liquide ne pourront contenir tout le fluide de l'installation. Mais il faut vraiment un gros excès de charge
Donc pour être sur, récupération du fluide + pesage + comparaison avec la charge initiale
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3418&forum=112