Posté : 21-07-2011 16:35 icone du post

AAC, a raison l'amperage est un plus, les tensions,le disjoncteur,diam des cables, la liaison etc... surtout si, apparement le proprio à effectué l'installation, et si il y a un défaut d'installation, SURTOUT, ne pas hesiter à stoppper la MES, et effectuer un devis pour une bonne mise en conformité, par experience si il a un problème="mais il fallait me le dire, et j'aurai fait ce qu'il fallait"maintenant c'est vous qui payez. Et oui ils ne feront pas de cadeaux. Achetent le materiel, l'installent et pour les emm....c'est pour nous!
De plus si tu fais les dudgeons, un test azote pour l'etanchéité, est de rigeur. Tirage au vide, et pour les 8M tu devrais ètre dans les mesures sans rajout de gaz, à verifier quand mème auprès du constructeur, ou de la doc installation.
A oui, important faire un essai des condensats, très important.Cordialement