website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » mise en service altherma HT


Posté : 18-08-2011 16:00 icone du post

Ton client risque d'avoir des petits soucis de garanties si tu n'es pas agrée

La ht altherma n'est pas la plus simple.

Il faut entrer dans le mode réglage(module extérieur) pour ouvrir les détendeurs du module intérieur avant le tirage au vide ,car il est possible d'y piéger de l'azote lors du test étanchéité et risque de défaut hp

Pour les réglages loi d'eau etc ,un manuel devrait etre livrer avec la pac ,et au pire la hotline daikin.
Va voir ici
http://www.service-clients-daikin.fr/downloads/Pompes-a-chaleur-Air-Eau-Modes -d-emploi_t10473.html
La tienne pourrait être celle la
http://www.service-clients-daikin.fr/file/93706/


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3704&forum=112