Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » pb climatisation a detente direct
Posté : 11-07-2008 19:22
bonsoir,
visiblement tu parles de clim donc:
ton delta entre la T° de l'ambiant et ta T° d'évap est entre 14 et 18 °C !
donc ta BP doit avoir une valeur >0°C
en principe les fabricants limite la descente en T° à une valeur égale à +18 °C pour être sûr de ne pas avoir l'évap qui prend en glace
voilà, à+
PS: as - tu un problème précis ??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 11-07-2008 19:25
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=410&forum=112