Posté : 31-08-2011 18:49 icone du post

il faut dimensionner les gaines de façon a avoir une vitesse d'air de 3 m/s en sortie de bouche,si trop bas gaine trop grosse tu stratifie et tu chauffe que le plafond,et trop haut tu va sifflé en sortie de bouche.
se qui conte c'est le volume de la pieces et le volume balayé par ma machine un taux de brassage au allentour de 10 fois le volume par heures c'est nikel