Posté : 28-11-2011 20:06 icone du post

Bonsoir, j'ai voulu te repondre l'autre jour, mais comme tu ne t'était pas présenté! Ceci fait, bienvenue quand mème. Ce sujet à déja été abordé sur le site, donc: une régule centralisé avec des volets de réglages, la station fonctionne apparement bien, ce qui est moins bien, c'est que les volets motorisés ne fonctionnent pas(pourquoi?)et normale que tes températures jouent du yoyo, il n'y surement pas de reprise dans les pièces, la sonde est'elle sur la reprise, appareil, ou sonde d'ambiance: logique si la température de reprise est inferieure par rapport à celle demandée et sans gaine on chauffe trop les pièces de plus. Il faut peut ètre comme le suggèrent d'autre internautes.
1: isolation des comble, cela n'incombe pas forçement l'installateur mais les conseils sont toujours les bienvenus.
2: gaines de reprise avec grilles=imperatif ou une générale ou par pièce(cequi est mieux)
3: des réglages ou des paramètres à éffectuer sur la commande sont peut ètre nécessaires afin de regler la sonde ou sur l'appareil avec une reprise correcte, et ces fameux volets motorisés qui dans cette installation peuvent ètre très importants.
Pat